Hola,
Tengo una equipo M5 conectado a un controlador SC011 funcionando desde hace 2 años aproximadamente. Desde hace unos días y sin motivo aparente dejó de funcionar la comunicación wiegand por lo que no es activa el dispositivo de apertura. Desde el pulsador el controlador SC011 activa el relay correctamente y se libera el acceso. Desde el M5, sea por huella o por tarjeta el dispositivo reconoce correctamente el usuario pero nunca llega la confirmación al SC011.
A modo de diagnóstico realicé las siguientes pruebas:
- Verifiqué que los cables de la instalación no estén cortados o haciendo falso contacto.
- Probé desarmando la instalación del acceso y realizando las conexiones directamente en un banco de trabajo con conexiones directas.
- Verifiqué que el modo wiegand esté en "wiegand anviz".
- Hice un reset de fábrica al M5 y volví a parametrizar todo, pero no pude volver a vincularlo con el SC011.
- Probé con otro controlador SC011 y tampoco se comunicaba.
- Luego vinculé ambos controladores con otro M5 y funcionan correctamente.
Algo mas que pueda probar? Es posible que funcione todo menos la comunicación wiegand?
Desde ya muchas gracias.
Comentarios